上海辦公室裝修應該如何進行消防布局,辦公室裝修消防布局的技巧: 一、辦公室消防中的消防栓 消防栓是供水的設備,用于火災時滅火所用,是辦公室裝修消防改造中必需存在的元素。消防栓需點留意如下三點:一是所處的位置有著明白的請求,必需安頓在公共區域,例如過道、大廳等,切不可設置于獨立辦公間內;二是安頓的高度一定按消防的規則,不可隨意自行設定;三是消防栓內必需是通水的,而且是消防供水。 二、辦公室消防中的消防通道 消防通道是整個消防改造中非常重要的元素,一旦發作風險狀況時人們可從逃生通道獲救,因而在辦公室裝修時必需設置消防通道。關于消防通道,相關部門有嚴厲的規則:寬度必需依據消防設計的規范設定,不可窄于最低規范。(人員分散走道應依據分散人數經計算肯定,但最小凈寬度不小于1.4m。超越一萬平米的通道不得小于2.4M。 不小于3.5米); 辦公室消防通道需求與逃生的平安出口相通,依據不同場所的人口密度,平安出口也有相關的規則,通常不可少于兩個。同時消防通道內嚴禁設置多余的門窗,不能堆放障礙物,否則視為不合格的通道。 三、辦公室消防中的應急燈與指示牌 應急燈是消防設備中的照明工具,是在發作緊急狀況下斷電后獨一的燈光設備,因而是辦公室裝修消防改造中不可短少的設備。應急燈的裝置數量及位置都應嚴厲按消防的規范施行,否則無法經過消防驗收。消防指示牌主要有兩類:一是分散通道指示牌;二是平安出口指示牌,兩者在意義上根本分歧,都是通知人們在分散時逃的的方向及出口。 四、辦公室消防中的噴淋與煙感 噴淋與煙感消防改造中的強迫性設備,辦公室裝修中也不例外。消防設計院會依據辦公室場地的大小與范圍設計相關的數量,辦公室消防設計圖紙需經消防隊審核后停止裝置。并且每個煙感都需在消防隊停止編號存檔。噴淋與煙感都必需暴露在天花上,后期的辦公室裝修設計天花吊頂不能停止遮擋。 這些就是辦公室裝修消防布局的技巧,辦公室裝修推薦上海城起裝飾設計工程有限公司,電話:021-66797898
城起主案設計師-韓景曜
(1)高層建筑,每層每個防火分區最大允許面積為1000㎡。設有自動滅火設備的防火分區的面積可增加1倍,到達2000㎡。 (2)消防控制室宜設在高層建筑的首層或公開一層,且應采用耐火極限不低于2H的隔墻和1H的樓板與其他部位隔開,并應設直通室外的平安出口。 (3)高層建筑內的觀眾廳、會議廳、多功用廳等人員密集場所,應設在首層或二、三層,當必需設在其他樓層時,應契合一個廳、室的建筑面積不宜超越400㎡,一個廳、室的平安出口不應少于兩個,必需設置火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,幕布和窗簾應采用經阻燃處置的織物。 (4)高層建筑的平安出口應分分布置,兩個平安出口之間的間隔不應小于5m。平安分散間隔位于兩個平安出口之間的房間為40m,位于袋行走道兩側或盡端的房間為22m,另外走道過長時宜設采光口,單側設房間的走道凈寬應大于1.3m,雙側設房間時走道寬應小于1.6m,走道凈高不得低于2.1m。 (5)高層建筑內的觀眾廳、展覽廳、多功用廳、餐廳、停業廳和閱覽室等。其室內任何一點至最近的分散出口的直線間隔,不宜超越30m,其他房間內最遠一點至房門的直線間隔不宜超越15m。 (6)位于兩個平安出口之間的房間,當面積不超越60m時,可設置一個門,門的凈寬不應小于0.9m。位于走道盡端的房間,當面積不超越75m時,可設置一個門,門的凈寬不應小于1.4m。 (7)高層建筑內走道的凈寬,應按經過人數每100人不小于1m計算,高層建筑首層分散外門的總寬度,應按人數量多的一層每100人不小于1m計算,首層分散外門凈寬不應小于1.2m,單面布房1.3m,雙面布房1.4m。