我來幫他解答
城起主案設計師-汪世嶺
辦公樓中央空調怎么改造
辦公樓中央空調改造方案解析
中央空調的改造原因我想大家應該知道吧。中央空調的設計都是按照最大負荷的工作量來設計的,但在實際生活中,能夠達到這種負荷上限的時間是少之又少,一年中也只有十幾天,甚至更短,但空調本身并不能調節這種關系,所以這樣就會在很大程度上浪費中央空調的能源。
我們對中央空調的改造主要是在原中央空調的基礎上添加一個變頻技術,這種技術可以自動調節溫度及中央空調的工作效率,使整個系統更加的穩定,最主要是可以節約百分之30以上的能源。
在具體改造中,我們首先對冷凍泵進行變頻改造,計算出回水溫度和出水溫度的溫差值,然后根據 冷凍機 的回水速度和出水速度來調節 變頻器 的轉速,調節出水流量,以此來控制熱交換的速度。這樣就可以節約電能了。
然后是對冷卻泵進行變頻改造,如果冷卻水的進水溫度與出水溫度相差較大,這說明我們空調的冷凍機負荷量比較大,需要更多的冷卻水來帶走多余的熱量,這樣我們應該提高轉速,如果溫差較小,則說明冷凍機的負荷較小,需要帶走的熱量也不多。需要將轉速調低。這樣我們在裝上變頻改造后,就可以自己調節了。這樣也可以達到節電效果。
中 央空調的工作原理,看看家用中央空調是如何進行工作的。
家用中央空調分為三種, 風管 式系統,冷/熱水機組,多聯機型系統,不同形式的家用中央空調的工作原理也不盡相同。
風管式系統的工作原理
空氣是這類家用中央空調的輸送介質,風管式系統通過 冷水機 組制冷,將新風根據使用者的需要,進行相應的處理,冷卻或加熱,而后與回風混合后送入室內。如果沒有新鮮的風源,該類型的家用中央空調就只能對回風進行冷卻或者加熱。
風管式系統的家用中央空調制造費用相對較低,同時,新風系統可以有效的提高送入家用的空氣質量,使用戶在使用家用中央空調時,倍感舒適。
冷/熱水機組的工作原理
冷/熱水機組的家用中央空調往往選用乙二醇溶液作為輸送介質,或者直接選用水作為輸送介質。這類系統的家用中央空調在運行時,可通過室外主機產生出空調所需的相應的水,冷水或者熱水,由管路系統輸送到家用的各個末端裝置,并與家用空氣進行熱量的交換,從而產生相應的風,然后送入家用。
由于冷/熱水機組的家用中央空調的風機盤管可以調節風機的轉速,所以可以對每個空調 房間 都能進行單獨的控制,因而在節能方面表現非常突出。
多聯機型系統的工作原理
這里講的的“多聯機型系統”,其實就是制冷劑流量系統。
多聯機型系統的家用中央空調的輸送介質為壓縮制冷劑,一臺 壓縮機 就可帶動多臺家用機,而室外主機由壓縮機、外側 換熱器 以及其它多個附件組合而成。與之不同的是,家用機由風機和直接蒸發式換熱器組合而成。制冷劑通過管路由室外機送至家用機,然后通過控制管路中制冷劑的流量以及進入家用各 散熱器 的制冷流量,來滿足不同負荷房間對熱濕的要求。
使用該系統的的家用中央空調的優點在于,不僅在節能方面表現得相對出色,而且可以滿足不同房間的需求。
因為家用中央空調有不同的類型,所以它們的工作原理也不盡相同。不同類型的家用中央空調也有不同的特點、特色,了解并熟悉他們,就能在選購家用中央空調的時候,根據自身的實際需要以及住房本身的大小格局等特點,選擇最為合適的家用中央空調。
最后是對室內風機的變頻改造了,通過變頻改造使得室內風機能夠自行變頻調速,實現室內溫度恒定在設定溫度左右,這樣一來又可以節約能源,并且效果更好。
總結:以上就是小編為大家整理介紹的辦公樓中央空調改造方案的相關所有內容了,總的來說這個改造就是圍繞著如何 節能環保 來進行的,這也正好迎合了國家節能環保的號召,希望小編的文章可以幫到大家。
城起首席設計師-曉杰
中央空調風管系統改造原則
1.風管應盡可能按直線布置。
這一條要求對任何風管系統的布置都是最重要的準則。直線布置的風管系統,在運行能
耗和初投資兩方面都是最低的。從節能的觀點分析,空氣總是“希望”走直線,這將減少能耗。
從費用的觀點分析,直管段的費用比各種彎頭等管件要少很多。所以,當布置一個風管系統的平面走向時,應力圖將拐彎的數員減至最少。
2.采用標準長度的直線管段,將各種變徑管和接頭的數量減至最少。直的、標準長度的風
管造價相對便宜,因為它們的加工費低,標準長度的直風管,可按標準寬度的鋼板卷材在白動生產線上制作。而任何非標準長度的矩形風管,從技術上說,都可當作配件,因為它們不可能用標準卷材做成。螺旋圓形風管實際上可做成任意長度。橢圓形風管的標準長度則完全取決于金屬加工廠的加工標準。有的設計者總是認為,在一個風管系統平面設計中,頻繁地減小風管斷面尺寸,似乎就可以減少一次投資。其實不然。就像表示的那樣,采用四個變徑管,使每個直管段的長度減小,就不如將標準直管段的長度增加,而將變桿管減少為一個,后者的初投資和運行能耗費用反而都可以降低。
3.只要安裝空間范圍允許,就建議采用螺旋圓風管。 圓形風管允許采用較高的風速。據美國采暖、制冷與空調工程師協會推薦,一個中型變風量空調系統,其風速可達20m/s,而一個大型變風量寧調系統,其風速則可高達30m/S。對矩形風管的允許風速則一般都較低,風速過高容易引起扁平風管壁的共振而產生噪聲,特別是會產生低頻噪聲并傳至室內。 采用圓形風管和較高的送風速度,將可顯著地節省投資。首先,與類似的矩形風管系統相比,圓形風口風管系統將可節省15%一30%的薄鋼板。例如,同樣輸送17000m3/h的空氣,根據控制噪聲的要求,圓形風管的風速可取19m/s,矩形風管則取10m/s。其次,圓形風管的安裝費用低于矩形風管。這是因為,圓形風管本身結構的剛性好,預制管段可以較長,現場安裝的工作量相對較少。圓形風管風道的制作、連接都較矩形風管嚴密,漏風率大約為1%,而成都中央空調矩形風管的漏風率有時高達l0%,甚至更高,為防止空氣滲漏,需要花去大量人力對每一矩形風管進行檢漏和密封。
城起主案設計師-汪世嶺
你好,現在空調的主要節能方式有三種:1、管理節能:有效的設備管理,主要是技術人員管理設備的運行,主要靠人力,節能效率不高;2、控制節能:給設備配套智能運行管理系統,有效控制運行成本,較大幅度降低設備能耗,設備功率越大節能越顯著;3,設備節能:更換更高能效的空調,降低運行成本,初投資較高。節能率不確定,根據設備情況及現場環境,效果不同。
希望對你有用!
城起設計總監-王華皓
首先,是增加空調主機,這種辦公室裝修中央空調的改造方式既簡單又節約成本,但缺點是我們無法更改控制開關。若公共辦公廳空調一旦打開,經理室的空調也就得開,無法實現獨立控制,這樣就會無端的造成能源的浪費。如果需要解決這個問題,新增一臺空調主機,獨設控制開關就是最好的辦法,當然,這種辦法在改造成本上肯定大于增加風口的改造,同時還應先前找好可以安裝主機的位置。
再者,康藍裝飾認為在辦公室裝修中央空調改造時,可以增加通風口,以滿足改造后的功能空間內都有空調出風;但在進行中央空調改造時,康藍裝飾建議廣大客戶最好順著原有送風管道方向進行增加,因為只有這樣才能使風力相對影響較小,基本能保證改造后新增的風口也能起到較好的空調效果,同時在風管的選擇上也需與原有的風管類型一致,以免造成漏風或漏水的事故發生。
最后提醒大家注意的是,辦公室裝修中央空調的改造工程一定要與專業的辦公室裝修公司合作,只有經過他們專業的施工改造,方可達到良好的效果。
城起主案設計師-徐飄
溴化鋰吸收式、氨吸收式和燃氣熱泵。目前市場上以溴化鋰吸收式燃氣空調為主,通常所講的燃氣空調即指溴化鋰吸收式燃氣空調,氨吸收式燃氣空調以及燃氣熱泵應用很少。 小型中央空調的種類-空氣源熱泵系統 空氣源熱泵是目前戶式空調的主要形式,在多居室房、復式樓結構、小型別墅中應用較廣,其形式主要有三種: (1)戶式風冷熱泵型空調送風機組,集中產生熱(冷)風,經風道送入各房間,相比于其他戶式空調系統,該方式投資少,并可引入新風,能夠實現室內外空氣流通,各房間無溫差,可以作為改善生態住宅的室內氣環境與熱環境的有效技術手段,但建筑層高需滿足風管布置要求。 (2)風冷熱泵冷熱水機組,集中產生熱(冷)水,送至空調末端設備(如風機盤管、新風機組等)該方式控制方便,終端數量匹配靈活,對于建筑面積相對較大的場合也適用。但存在冷凝水排放及水管漏水問題,造價相對另兩種空氣源熱泵系統較高。 (3)VRV變頻中央空調機,即目前市場上常稱為“一拖幾”的空調。它是一種由氟立昂直接制冷和供熱的熱泵空調,一臺室外機帶若干室內機,各房間分別控制。其優點是系統簡單,且對建筑層高沒有要求。其缺點是不易檢漏,一旦發生制冷劑流量減小,而又查不出泄漏的地點時,只能靠不斷補充制冷劑來維持空調系統的正常運行。 小型中央空調的種類-水源熱泵系統 水源熱泵空調實際上多用于整棟建筑或生活小區等的大型場合。水源熱泵系統主要有兩種系統方式:閉式水環路水源熱泵中央空調系統(中央換熱站加分散各戶的水源熱泵機組)和中央水源熱泵冷熱水系統(大型水源熱泵冷熱水機組加室內風機盤管)。水源熱泵系統,是用電作為動力,用水作為冷(熱)源。與空氣源熱泵相比,性能系數高,而且不受室外溫度影響,更適于北方地區。缺點是初投資較高。 目前市場上較適用的水源熱泵系統是指閉式水環路水源熱泵系統,它是以一個雙管封閉的水系統、并聯連接住宅建筑中設于每戶的水源熱泵機組,夏季末端機組用循環水來冷卻,而冬季從循環水中取走熱量。室內空氣流經機組室內側熱交換器(夏季為蒸發器、冬季為冷凝器)后,經風管系統送入主要房間進行空調及采暖。該系統由安裝在室內的恒溫器進行機組啟停及調節室溫,并單獨計量。封閉式水環路不必保溫,所有管路幾乎都在建筑里,而且循環水溫度適中,不會在管表面產生凝結水或大量散失熱量。 小型中央空調的種類-地源熱泵系統 該系統利用土壤的蓄熱特性,利用埋在土壤中的換熱管路進行冷熱交換,冬季供暖,夏季供冷。其特點是放置隨意,不占用地表外部空間,充分利用自然低品位熱源,節能環保。其缺點是涉及水文地質等,須多方協作;系統初投資較高;會引起土壤的熱脹冷縮,對建筑物地既有一定影響。該系統目前多用于小型別墅。 精致化的高檔公寓、小型辦公樓、別墅、復式樓等建筑,面積一般在幾百平米左右,但業主對室內溫度調節要求較高,小型中央空調正是為適應這種需求而生。