            城起主案設計師-王艷

            在裝修中電路改造驗收注意以下幾個方面:

            1、電線沒有套絕緣管在施工時將電線直接埋到墻內,導線沒有用絕緣管套好,電線接頭直接裸露在外。存在隱患:這樣非常不安全,入住后可能會因為某種原因,比如電線老化而導致電線破損造成電線短路;同時,一旦出現電線斷掉的情況根本無法換線,只有砸墻敲地。規范操作:電線鋪設必須在外面加上絕緣套管,同時電路接頭不要裸露在外面,應該安裝在線盒內,分線盒之間不允許有接頭。

            2、強弱電放置一起典型的偷工減料。把強電如照明電線和弱電如電話線、網絡線放在一個管內或盒內,少鋪一根管,省時省力。存在隱患:打電話、上網時會有干擾。同時一根管內穿線過多也有發生火災的危險。規范操作:強弱電應分開走線,嚴禁強弱電共用一管和一個底盒。

            3、長度不夠無連接配件因絕緣管長度不夠,此處恰好為一轉彎,不放置連接配件,在與接線盒交接處露出一節。存在隱患:入住長時間后可能會因?yàn)榫€路老化而造成漏電。規范操作:在管口和接線盒之間應該有東西連接。

            4、重復布線大量重復布線,多用材料,浪費業主的財力物力。存在隱患:一旦線路出現問題,在有如“天羅地網”的布局中很難檢測。規范操作:周密安排,在不超過管的容量40%的情況下,同一走向的線可穿在一根管內。但必須把強弱電分離。

            5、線管被后續工程損壞典型的野蠻施工。管線鋪好后又在地上開槽,結果打穿已鋪好的管線。存在隱患:入住后可能才會發現家中某個房間沒有電,只能把家中所有的線一根根檢測,重新穿線。規范操作:在鋪好管線的地方不能再次施工。如果已損壞,在換線時嚴禁中途接線。電路負荷較大時,穿線管內電線的接頭處容易打火花而發生火災。

            6、膩子當水泥用典型的粗制濫造。有不少的工地上,施工隊的錯誤是明知故犯的,橫向開槽不說,線管布線完成后,竟用膩子粉當做水泥用。存在隱患:裝修時橫向開槽破壞了整樓體的承重,原設計的抗震能力降低。規范操作:用于封堵線槽的水泥,必須與原有結構的水泥配比一致,以確保其強度。

            7、電線不分色所有的線用了一種顏色,貪圖省工。存在隱患:一旦線路出現問題,再次檢測分不清線。規范操作:底盒接線包線布用不同標志的包扎。火線用紅色線及紅色包布,零線用藍、綠、黑色,應用同種顏色包線布包扎,接地線應用黃、綠、藍線

            回答時間:2018-5-2
            2 條回答

            城起主案設計師-汪世嶺

            1、向施工人員要線路施工圖,按圖檢查:a回路設置是否合理;b開關裝置在火線上;c地線按標準連接。

            2、檢查配電箱內各斷路器產品標號是否和回路設計中的一致,試驗總開關和各回路通斷情況。

            3、地板下未走電線(除使用地插外),所有電線都套管敷設(包括吊頂內電線也須套管)。

            4、管線排設合理,管內電線在管內空間的40%以下,強電和弱電分開走管,插座相距50公分以上。

            5、開關插座安裝穩固,不松動,安裝平整。

            6、使用驗電筆測試所有插座,確保按左零右火上接地規則接線,接地可靠(有用專門檢測用插頭測試)。

            7、多位開關各按鍵控制室內相對位置電器。

            8、電話插座、電視插座、信息插座通暢。

            回答時間:2018-5-2
            603794
            空間狀態
            裝修檔次
            空間類型
            4 2 0 8 3 2 5
            位業主已在問吧找到答案
            在線咨詢
            快速報價
            預約設計
            返回頂部
            主站蜘蛛池模板: 国产成人精品综合在线观看| 日韩 欧美 中文| 91在线超碰| 亚洲第一区欧美国产不卡综合| 暖暖 在线 日本 免费 中文| 国产一区二区av| 亚洲视频天堂| blacked欧美极品一区| 国产精品美女乱子伦高潮| 熟女少妇在线视频播放| 久久网站国产| 中文字幕动漫成人| 欧美色v| 真实国产乱子伦精品视频| 人妻精品久久无码区| 每日更新亚洲| 538国产精品| 欧洲日韩亚洲无线在码| 天堂网中文在线www| 成人欧美一区二区三区在线播放 | 51国产偷自视频区视频小蝌蚪| 欧美在线视频免费播放| 欧美日本天堂| 久久精品国产国产精品四凭| 伊人久久大香线蕉综合网| 69国产成人综合久久精品欧美 | 亚洲日本va午夜在线电影| 精品黄色av| 亚洲伊人中文| 7799国产精品久久99| 亚洲 国产 制服 丝袜 一区| 午夜亚洲www湿好爽| 国产真实乱全部视频| 亚洲国产欧美一区二区三区久久| 日本三级黄色网址| 国产av成人无码精品网站| 国精产品一区一区三区| 国产精品久久久久白丝呻吟| 五月综合网站| 国产91福利视频| 国产超碰人人做人人爽av大片|