城起主案設計師-汪世嶺
您好,關于您咨詢防水硅鈣板吊頂施工工藝的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
1、彈線:根據事先從標高點引出的標高彈出50cm控制線,并依據彈出的控制線確定各房間吊頂設計標高的標準線。在墻上劃出龍骨的分檔控制點,一般距離900-1200mm左右。
2、安裝吊筋:根據施工大樣圖紙要求確定吊筋的位置,安裝吊筋前,刷防銹漆。吊桿采用直徑為Φ6的鋼筋制作并刷防銹漆,吊點間距900-1200mm。安裝時上端與鐵脹栓連接,下端套絲后與吊件連接。安裝完畢的吊桿端頭外露長度不小于3MM。
3、安裝主龍骨:采用UC50或U38龍骨,吊頂主龍骨間距為小于1200MM。安裝主龍骨時,應將主龍骨吊掛件連接在主龍骨上,擰緊螺絲,并根據設計要求吊頂起拱 ,起拱高度約為短跨的1/200,并且安裝的主龍骨接長應錯開,在接頭處增加吊點,隨時檢查龍骨的平整度。當遇到通風管道較大超過龍骨最大間距要求時,必須采用30*3以上的角鋼做龍骨骨架,并且不能將骨架與通風管道等設備工程接觸。
4、安裝次龍骨:按照面板的不同安裝方式和規格,次龍骨分為T形和C形兩種,次龍骨間距為600mm,將次龍骨通過掛件吊掛在大龍骨上,在與主龍骨平行方向安裝600MM的橫撐龍骨,間距為600MM或1200MM。當采用擱置法和企口法安裝時次龍骨為T形,粘貼法或者其他固定法時選用C形。
5、安裝邊龍骨:采用L型邊龍骨,與墻體用塑料脹管或自攻螺釘固定,固定間距200MM。安裝邊龍骨前墻面應用膩子找平,可以避免將來墻面刮膩子時污染和不易找平。
6、安裝“T” 龍骨:在龍骨安裝時,在燈具和風口位置的周邊加設“T”型加強龍骨。
7、隱蔽檢查:在水電安裝、試水、打壓完畢后,應對龍骨進行隱蔽檢查,合格后方可進入下道工序。
8、安裝硅鈣板:硅鈣板規格、厚度根據設計要求確定,安裝時操作工人須戴白手套,以防止污染。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的防水硅鈣板吊頂施工工藝,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主任設計師-石露
防水硅鈣板吊頂施工工藝?
根據設計要求確定吊頂標高,在四周墻上或柱子上彈出標高線,邊龍骨應按設計要求彈線,固定在四周墻上。在現澆板或預制板縫中,按設計要求設置預埋件或者布置φ10膨脹螺栓,要求間距1m以內,固定鐵件,并焊上φ8帶螺紋鋼筋,吊桿應通直并有足夠的承載能力,當預埋的吊桿需接長時,必須搭接焊牢,焊縫均勻飽滿。
按設計選擇主龍骨吊頂間距,要求間距1m以內,房間較大的,中間部分應起拱,金屬龍骨起拱高度應不小于房間短向跨度的1/200,主龍骨安裝后應及時校正其位置和標高。根據板材布置的需要,應事先準備尺寸合格的中龍骨,用連接件將其兩端連接通長中龍骨上。明龍骨系列的橫撐龍骨與通長中龍骨的間隙不得大于1 mm。
硅鈣板上不得放置其它材料,防止板材受壓變形,房間內濕度大時不宜安裝,安裝時,應使硅鈣板背面的箭頭方向和白線方向一致,以保證花樣、圖案的整體性;采用擱置法安裝,應留有板材安裝縫。在安裝龍骨時要注意全面校正主、次龍骨的位置及其水平度,連接件應錯開安裝,明龍骨應目測無明顯彎曲,通長中龍骨連接處的對接錯位偏差不超過2mm,校正后應將龍骨的所有吊掛件、連接件擰緊。