城起主任設計師-石露
您好,關于您咨詢廠房里的辦公室要裝防火門么的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
進門處的門不一定要裝防火門,屬于公共特殊區域的需要裝防火門,如下。
1、高層廠房(倉庫)、人員密集的公共建筑、人員密集的多層丙類廠房設置封閉樓梯間時,通向樓梯間的門應采用乙級防火門;
2、疏散走道通向前室以及前室通向樓梯間的門應采用乙級防火門;
3、地下室、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h 的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并應直通室外,當必須在隔墻上開門時,應采用乙級防火門;地下室、半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,在首層應采用耐火極限不低于2.00h 的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開,并應有明顯標志;
4、通向室外樓梯的門宜采用乙級防火門,并應向室外開啟;
5、消防電梯間應設置前室,前室的門應采用乙級防火門;
6、消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.00h 的不燃燒體隔墻隔開;當在隔墻上開門時,應設置甲級防火門;
7、疏散走道在防火分區處應設置甲級常開防火門;
8、在防火墻上開的門,應為甲級防火門。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的廠房里的辦公室要裝防火門么,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。