民用建筑室內裝修設計時,應嚴格遵循現行國家標準《建筑內部裝修設計防火規范》的要求,選擇合適的室內裝修材料和適當的構造做法,防患于未然。民用建筑內部裝修的防火設計應符合下列一般要求。
(1)消防水泵房、排煙機房、固定滅火系統鋼瓶間、配電間、配電室、通風空調間等。都是各種電力設備房。為了保證這些設備在火災情況下的正常運行,所有室內裝修材料應為a級。
(2)為保證火災時建筑內縱向疏散通道的安全,無自然采光的樓梯間、封閉樓梯間、防煙樓梯間的吊頂、墻面、地面應采用甲級裝修材料。
(3)當建筑中上下兩層之間有中庭、步行走廊、開敞式樓梯、自動扶梯連接時,由于這些部位的空間較高,有的連到幾層甚至十幾層。一旦發生火災,可促使火勢迅速向上蔓延,給人員疏散和滅火造成極大困難。因此,連接部位的吊頂和墻面應采用A級材料裝飾,其他部位應采用不低于b級的材料裝飾。
(4)防煙豎墻的作用是減緩煙氣擴散速度,提高防煙分區排煙口的吸煙效果。發生火災時,煙的溫度可高達200或以上。如果接觸到可燃物質,會產生更多的煙霧,甚至引起燃燒。為了保證防煙立墻在火災中發揮應有的作用,應采用甲級裝修材料。
(5)在實際工程中,有時由于功能需要,必須在吊頂和墻面上局部使用一些多孔或泡沫塑料。為減少火災中煙氣和有毒氣體的危害,其厚度不應大于15mm,其面積不應超過房間天花板或墻壁面積的10%。
(6)無窗房間發生火災時,在火災初期不易被察覺。發現火災時,火勢往往會擴大,室內煙霧和有毒氣體不能及時消除,消防人員很難進行火災偵察和撲滅。因此,除地下建筑外,無窗房間室內裝修材料的燃燒性能等級應在相關規定的基礎上提高一級,a級除外。
(7)圖書館、資料室、檔案室和存放文物的房間,由于內部有大量易燃的珍貴圖書、資料和文物,天花板和墻壁應采用A級裝修材料,地面采用不低于B級的裝修材料。
(8)大中型計算機房、中央控制室、電話總機室等有特殊貴重設備的房間,其天花板和墻壁應采用甲類材料裝飾。應使用不低于B級的地板和其他裝修材料。
(9)建筑各層的水平疏散走道和緊急出口門廳是火災時人員逃生的主要通道,因此吊頂裝修材料應為甲類裝修材料,其他部分不低于B1類裝修材料。(10)為保證消火栓能充分發揮滅火作用,要求主樓內消火栓箱的門不得被裝飾物遮擋,消火栓周圍的裝飾材料顏色應與消火栓箱的顏色明顯不同。
(11)為保證消防設施和疏散指示標志的使用功能,建筑內部裝修不應遮擋消防設施和疏散指示標志及出口,不應妨礙消防設施和疏散走道的正常使用。
(12)變形縫(包括沉降縫、伸縮縫、抗震縫等。)貫穿整個建筑上下,密封材料也有一定的可燃性。為防止火勢縱向蔓延,兩側基層應采用A級材料,表面裝飾材料應不低于B級。
(13)為防止配電箱產生的火花或高溫熔珠引燃周圍可燃物,避免箱體傳熱引燃墻面裝修材料,建筑物內的配電箱不宜直接安裝在低于B1的裝修材料上。
(14)照明燈具高溫部位靠近非A級裝飾材料時,應采取隔熱、散熱等防火措施。照明燈具高溫部分與非甲類裝修的距離,根據照明燈具在使用中產生的熱量、連續工作時間、裝修材料的燃燒性能以及不同防火措施的效果等綜合考慮確定。照明材料的燃燒性能等級不應低于B1。
(15)在公共建筑中,壁掛、雕塑、模型和標本常作為室內裝飾設計的內容之一。為避免這些擺件引發火災,規定公共建筑內不得設置B級(含B級)以下裝飾材料制作的壁掛、雕塑、模型、標本等。必要時,它們不應靠近火源或熱源。
(16)廚房火源多,裝修材料的燃燒性能應嚴格符合防火要求,吊頂、墻面、地面應采用甲類裝修材料。
(17)經常使用明火器具的餐廳、科研實驗室火災危險性高,裝修材料的燃燒性能等級除a級外,應在相關規定的基礎上提高一級。
備注:
A級裝修材料是判斷裝修材料燃燒性能的一個標準。一般按易燃性分為A類、B1類、B2類、B3類,其中A類是指不燃性裝修材料。B1指阻燃裝飾材料;B2代表可燃裝修材料,B3代表可燃裝修材料。